Здравствуйте! Пожарный водопровод не есть и не равно автоматической системе пожаротушения. Реле на запуск системы дымоудаления и открытия клапана дымоудаления срабатывает только на этаже пожара от пожарного извещателя на этом же этаже, а не во всем здании от любого извещателя.
Система ВПВ не должна запускаться от реле СПС. Это не так работает. В соответствии с СП484.1311500, пункт 7.1.3, СПС должна обеспечивать выдачу инициирующих сигналов управления в следующие системы (при их наличии):
СОУЭ;
АУПТ;
СПДЗ;
СПИ;
СКУД;
системы инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений;
АСУ ТП, ПАЗ. Как видите, ВПВ в данном списке отсутствует.
Запуск ВПВ происходит следующим образом. От кнопки в пожарном шкафу поднимается эликтрифицированная задвижка на обводной секции хоз. водопровода (помимо водомера), при открытии пожарного крана, от падения давления в трубопроводе, электроконтактный манометр запускает автоматику повысительной насосной станции ВПВ. Насосная ВПВ не запускается от СПС. По этому, алгоритм “С” нет необходимости организовывать. Алгоритма “В” вполне достаточно. Хотя, при желании, Заказчик может организовать алгоритм “С” для более надежной защиты от ложняков – запретов нет в этом плане.
От УДП нет смысла запускать СПС. Для этого существуют ИПР в системе СПС, которые выполняют ровно аналогичную роль.