Ответ в теме: Расчет горючей массы за потолком

#37637
admin
Хранитель

Здравствуйте! Нет не правильно. С какой радости появился перфорированный лоток, если в примечании речь идет только про стальные сплошные короба? Весь смысл именно в сплошном коробе. Перфорированный лоток равен сплошной дырке, а значит возможности горения.

Трубопровод трубопроводом, а кабель кабелем. Это как мухи и котлеты – совершенно отдельно. Не нужно одно увязывать с другим. Это не связано. Два разных условия, при выполнения обоих дает возможность не организовывать противопожарную защиту за подвесным потолком. Если хотя бы одно из условий не выполняется в полном объеме, противопожарная защита уже требуется. Если часть кабеля в глухом лотке, а часть без глухого лотка, то горючая масса считается только той части, которая без лотка.