Ответ в теме: Прокладка линий СПС и СОУЭ в пом. кат. Б

#37641
admin
Хранитель

В гофрах, трубах, и глухих коробах ни в коем случае. Внутри полостей накапливается взрывоопасная атмосфера и может шарахнуть. Есть следующие варианты:

  1. Кабель во взрывобезопасном исполнении для данных взрывоопасных зон – почитать шрифт и подобрать
  2. Кабель через барьер взрывозащиты – ну это в любом случае, не зависимо от типа кабеля
  3. Кабель в металлических трубах с герметичными резьбовыми соединениями, гарантирующими полную изоляцию кабеля от внешней среды.

Методика крепления – лучше перфорированный лоток или открытым способом хомутами по основанию.