О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Прокладка линий СПС и СОУЭ в пом. кат. Б › Ответ в теме: Прокладка линий СПС и СОУЭ в пом. кат. Б
25 февраля 2025 в 17:44 - Views: 47
#37641
Хранитель
В гофрах, трубах, и глухих коробах ни в коем случае. Внутри полостей накапливается взрывоопасная атмосфера и может шарахнуть. Есть следующие варианты:
- Кабель во взрывобезопасном исполнении для данных взрывоопасных зон – почитать шрифт и подобрать
- Кабель через барьер взрывозащиты – ну это в любом случае, не зависимо от типа кабеля
- Кабель в металлических трубах с герметичными резьбовыми соединениями, гарантирующими полную изоляцию кабеля от внешней среды.
Методика крепления – лучше перфорированный лоток или открытым способом хомутами по основанию.