Хранитель
как правило, КПКВКВнг достаточно универсален и вполне допустим к прокладке в зонах от “0”-го до “22”-го класса. Но конечно, уплотнительные муфты -вводы в оборудование и барьеры искрозащиты никто не отменял. Броня броней, а искра искрой. В данном случае необходимо не только сохранить устойчивость оболочки кабеля, но и устранить искру, как прямой источник детонации.