Ответ в теме: Склад в два уровня в торговом центре

#37656
admin
Хранитель

Дмитрий, здесь уже необходимо проявить инженерную смекалку. Варианты есть. Во первых, степень просечки необходимо проверить на проницаемость для дыма, согласно пункту 6.6.7 СП484.1311500. Вряд ли просечка листа на стила будет соответствовать требованиям пункта. Если по пункту 6.6.7 настил будет считаться не проницаемым для дыма, то можно установить пожарные извещатели, управляющие принудительным пуском спринклеров под настилом. Можно даже не спринклера применить, а дренчерные секции под настилом, если воды хватит. В конце концов, можно использовать СТО Спецавтоматики, в части применения экрана для спринклеров. Понятно, что в этом случае, данное решение потребует согласования. Но технически, процедура согласования СТО сейчас достаточно проста и установлена законом. Во вложении документ где можно подробнее почитать об этом

Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.