Ответ в теме: Склад в два уровня в торговом центре

#37661
admin
Хранитель

Стандарт довольно старый. Попробуйте вбить в поисковик “Применение экранов для спринклерных оросителей”. Почитайте что пишут на АВОК. Я как то так искал.

В любом случае есть СП241.1311500.2015 и там есть пункт 6.7 Во внутристеллажном пространстве спринклерные оросители устанавливаются под экраном. Расстояние между розеткой оросителя и верхним уровнем хранящейся продукции должно быть не менее 0,05 м, расстояние между термочувствительным элементом оросителя и экраном – в пределах от 0,08 м до 0,3 м.

В вашем 2-х этажном складе вполне  возможно применить данный пункт, как меру применительную, реализующую возможность установки спринклера под вторым уровнем надстроенного этажа. Но, учитывая, что все таки, установка производится не под стеллажом, а под этажом, данную меру необходимо согласовывать, путем отправления СТО на согласование. Сделать это сейчас не сложно, через Госуслуги. И возможно, учитывая вероятное наличие аналогичных прецедентов, согласование может быть автоматическим.

Но, если проще, как я уже написал, попробовать проверить перфорацию на проницаемость и попытаться установить те же пожарные извещатели (под экранами, защиты от влаги), которые будут принудительно запускать спринклера. Здесь не нужно будет никаких СТО, так как обусловлено нормативной документацией.