Ответ в теме: АПС в шахтах лифтов

#37696
admin
Хранитель

Здравствуйте! Да, Александр, на потолке шахты нужно устанавливать пожарные извещатели. Именно так, шахта лифта не входит в перечень исключений по п 4.4 сп 486. Но шахта лифта имеет ограничивающие конструкции пол, стены, потолок и двери, находится в пределах защищаемого объекта.  Следовательно, шахта лифта является помещением и подлежит защите противопожарными системами.