О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › АПС в шахтах лифтов › Ответ в теме: АПС в шахтах лифтов
21 марта 2025 в 10:21 - Views: 85
#37696
Хранитель
Здравствуйте! Да, Александр, на потолке шахты нужно устанавливать пожарные извещатели. Именно так, шахта лифта не входит в перечень исключений по п 4.4 сп 486. Но шахта лифта имеет ограничивающие конструкции пол, стены, потолок и двери, находится в пределах защищаемого объекта. Следовательно, шахта лифта является помещением и подлежит защите противопожарными системами.