Ответ в теме: Размещение извещателей между балками

#37704
admin
Хранитель

Здравствуйте! Проницаемым для дыма считается расстояние между потолком и препятствием для распространения не менее 0,6 метра (п. 6.6.40 СП484.1311500).  Конечно, Ваши 5-7 см. не являются расстоянием для успешного и достаточного перетока дыма. По крайней мере нормативным расстоянием.

На ваших картинках потолок не просто с линейными балками, а с продольно-поперечными балочными конструкциями. По этому, определять расстояние необходимо по таблице 5, а не 4.