О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Прокладка кабеля. › Ответ в теме: Прокладка кабеля.
24 апреля 2025 в 6:38 - Views: 56
#37776
Хранитель
Здравствуйте! Да, стройконтроль прав. Получается, что у вас в одной гофре размещена кольцевая линия связи для связи с ИПР. То есть, при единичной неисправности (обрыв гофры с кабелем), ИПР выпадает из системы. Сам смысл кольцевой линии связи как раз в том и заключается, что при единичной неисправности, адресное устройство обеспечено связью с контроллером ДПЛС по иному маршруту с другой стороны кольца. У вас же рвутся обе линии кольца.