Ответ в теме: СПС открытого склада ГСМ

#37787
admin
Хранитель

Здравствуйте! Вообще то, такая мера с термокабелем действительна не требуется нормами. Однако, я достаточно часто сталкиваюсь с подобной мерой на складах ГСМ, особенно на крупных предприятиях. Это больше связано с технологическими решениями, а не с выполнениями предписаний противопожарных норм. В частности, на заводах Сибура, на больших емкостях с ГСМ (и другими ЛВЖ и ГЖ), установлены тепловые  извещатели, связанные с технологией водяного орошения емкостей. Для орошения либо наварены трубы с перфорацией на емкостях, либо установлены лафетные стволы по периметру обвалований. Емкости стоят на открытой местности, под солнцем. Я сам, для интереса, замерял температуру поверхности емкости, летом, когда мы писали экспертизу промышленной безопасности на производственной площадке Этилена и глюколей в г. Дзержинск. 52 градуса на поверхности!!! И автоматика, периодически, включается, абсолютно штатно (уже все привыкли к этому и не считают за ЧС), запускает автоматическое орошение емкостей из лафетных стволов.