О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › ПИ при наличии балок при Алгоритме С › Ответ в теме: ПИ при наличии балок при Алгоритме С
Меня еще волнует вопрос по обоснованию установки на тросе. Я все расстояния прорисовываю по табл. 5, но прокладываю ниже (350 мм от перекрытия) на тросе. Аргументы такие: по табл. 5 если взять ширину ячейки 3 ,0 м, а высоту мах балки 0,8 м (это балка+зазор+плита), то получается, что разместить ИП я должна на нижних плоскостях ребер балок (3,0 меньше 4х0,8). Однако ввиду того, что на таких ребрах я не могу что-либо размещать, по п. 6.6.9 СП484 идет прокладка на тросе.