мдааа…. но Вы только не забывайте о норме пункта
6.6.12. Расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не менее 25 мм, не более 600 мм – для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП. Рекомендуется размещать ИП при наименьшем допустимом расстоянии между чувствительным элементом и уровнем перекрытия (уровнем подвесного или натяжного потолка). Требование не распространяется для аспирационных ИП.
Я просто вижу балку 0,8 метра. Трос то вы можете прокладывать ниже этих балок, тут проблем ноль, но Извещатель то будьте добры установить в соответствии с данным пунктом. Уровень перекрытия это никак не горизонтальная плоскость балки. И уж пункт таким образом сформулирован, что никак “за уши” не подтянуть плоскость балки к уровню перекрытия.