О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › ПИ при наличии балок при Алгоритме С › Ответ в теме: ПИ при наличии балок при Алгоритме С
Что именно Вы хотите обосновать? Прокладывать ОКЛ на тросе вы имеете полное право просто по своему разумению, исходя из тех соображений, что не хотите лишний раз бурить несущие конструкции, что их ослабевает. И конструкций этих значительное количество. Вот, кабель прокладываете на тросе, а извещатели устанавливаете на перекрытии – с троса подъем и извещатель на потолок. Нет никаких нарушений. Только имейте ввиду, что в соответствии с руководством монтажа ОКЛ, количество креплений, у большинства типов ОКЛ, как правило, 3 штуки на 1 метр. Есть такие ОКЛ, которые крепятся через 0,5 метра. Это я к тому, что если Вы хотите закрепить ОКЛ на тросе и потом уже на потолке и установить ИП, то высота отступа троса от перекрытия должна быть не более 0,5 метра. Да, если Вы проложите трос на 0,35 от перекрытия, то все будет чудненько. И это даже с учетом 3 крепления на 1 метр ОКЛ вполне себе соответствует, так как 5% невязки в нормативных расстояниях допускаются сводами правил.
А вот если Вы хотите и ИП установить на тросе, то тут уже надо обосновывать, так как установка ИП на тросах, колоннах и прочее допускается в исключительных случаях, когда установить ИП на потолке нет возможности. Попробуйте измерить расстояния между проектируемыми местами установки ИП и балками, а также светильниками (выступающими) и вентиляцией. Вполне себе может получиться обоснование. Ну если не получится, то кабель на трос, согласно методике ОКЛ, ИП на потолок, в соответствии с требованием обеспечения надежной ориентации ИП в пространстве. Как то так.