О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › ПИ при наличии балок при Алгоритме С › Ответ в теме: ПИ при наличии балок при Алгоритме С
27 мая 2025 в 19:10 - Views: 37
#37841
Хранитель
Ну почему же, имеет смысл и вполне убедительно. Только в проекте не надо писать тонкости. Напишите просто “принимая во внимание конфигурацию и размеры потолочных балок, а также размеры образованных ими ячеек потолка, с учетом требований табл. 5 СП484.1311500, установить извещатели на потолок и на низ балок, без нарушений указанных требований, не представляется возможным. В связи с этим, руководствуясь пунктом 6.6.9 СП484.1311500, принимается решение установки ИП на тросе. Применяется ОКЛ …… и далее марка ОКЛ, производитель”. Вот так будет вполне достаточно.