Ответ в теме: АУП помещения щита управления

#37903
admin
Хранитель

Здравствуйте! Отличный вопрос! Этот вопрос много раз и ВНИИПО перетирало с МЧС и, сколько я помню, лет 20 этот вопрос существовал. Ответа на этот вопрос нет и по сей день. Напишу свое видение. Да, все СПЗ на объекте подчиняется сетевому контроллеру, который установлен на пожарном посту, посту управления, посту с круглосуточным дежурством, диспетчерской и тому подобное. Самому себя тушить не очень корректно, так как источником зажигания на условной “пультовой” очень часто бывает сам пульт. По этому, да, вы правы и я поддерживаю вариант наличия отдельного сетевого контроллера, который автономно обеспечивает пожаротушение самой диспетчерской. Но понятно, что этот сетевой контроллер должен выводить сигналы о собственном состоянии не только в эту диспетчерскую, но и на удаленный наблюдательный пункт.