О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › П/П дверь в коридоре › Ответ в теме: П/П дверь в коридоре
ну тогда еще подкину дровишек Заказчику для раздумий ….. и опять из того же пункта
вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений
противопожарными перегородками не ниже 1-го типа; не только двери, но и стены все
помещения первого и вышележащих этажей должны иметь эвакуационные пути, не проходящие через этот вестибюль (за исключением помещений, выходящих в этот вестибюль); есть эвакуационные пути которые ведут не через вестибюль?
отделка помещений фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов должна предусматриваться материалами с классом пожарной опасности не выше чем для зальных помещений в соответствии с положениями [1]; обратите внимание на этот момент ОТДЕЛКА КАК ДЛЯ ЗАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!
НО ЭТО ВСЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ, ЕСЛИ
эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных на указанных этажах зданий классов Ф2, ФЗ и Ф4, предусмотрены в вестибюль 1-го этажа по отдельным лестницам 2-го типа. При этом: …….. те пункты которые написаны выше
А если НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ, то и не надо
