Да еще момент есть. В 2025 году вышло изменение к СП486.1311500. И данный пункт также изменился. Таким образом:
………. – венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов, помещений для инженерных коммуникаций водоснабжения и канализации;…..
Вот то что красным было (можете сравнить этот кусок текста с куском текста норм, приведенных выше), а то что зеленым написано, то добавлено.
Так вот, если подвал не используется никак, кроме распределения инженерных коммуникаций водоснабжения и канализации, то Вы можете на этом основании не монтировать там сигнализацию. Однако, если ВДРУГ инспектор увидит в подвале любую складированную хрень, типа серванта старого, кусков рубероида или досок или еще что то горючего, то оштрафует, мама не горюй. А если случится там пожар, то ответственный за противопожарное содержание дома сядет в тюрьму. В любом случае ОБОСНОВАНИЕ, почему именно в подвале не организуется противопожарная защита, должно быть определено в проектной документации. То есть указано однозначно назначение подвальных помещений. А то ведь у нас как – на то что написано, благополучно положено. И откорячка одна “а я не знал”