Здравствуйте! АУП и СПС системы абсолютно разные и НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО заменяют друг друга. В новой редакции СП486.1311500 в пункте 4.9 указано (новый абзац):
Помещения зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5, защищаемые
согласно настоящему своду правил АУП, как правило, должны дополнительно
оборудоваться СПС. Допускается не предусматривать СПС при обеспечении безопасной эвакуации людей из здания с учетом инерционности срабатывания АУП.
Безопасная эвакуация людей из здания считается обеспеченной при соблюдении
неравенства:
р + н.э. ≤ 0,8 · бл,
где р – расчетное время эвакуации,
н.э. – время начала эвакуации,
бл – время блокирования путей эвакуации.
Определение величин р, н.э., и бл выполняется согласно Методики [2] (значение
величины н.э. определяется по формуле (12) Методики [2]), оценку времени срабатывания
АУП допускается выполнять в соответствии с Приложением № 11 к Методике [3].
Это значит, что склад может быть защищен и АУП и СПС в одно и то же время. Заказчик может заказать проект СПС у Вас, а проект АУП где то в другом месте. Вы не обязаны получать у него подтверждение, что он обязательно выполнит АУП. И обосновывать ничего не нужно. Вы заключили договор на проектирование СПС – сделали. Какие к Вам вопросы?