О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › ПИ при наличии балок при Алгоритме С › Ответ в теме: ПИ при наличии балок при Алгоритме С
Да все верно вы понимаете про округление. Но если бы это округление привело вас к однозначному решению, то оно имело бы смысл. А так вы попали на вопрос 10% от высоты потолка равны высоте балки. И нужно принять решение отнестись по первой строке таблицы (менее 10%) или все таки по второй строке таблицы (более 10%). Но ведь, если подойти педантично к вопросу, то равная по высоте 10% высоты помещения балка все равно не будет попадать под определения “БОЛЕЕ 10%”. ПОТОМУ ЧТО РАВНО НЕ ЕСТЬ БОЛЕЕ! К слову сказать, что позиция МЕНЕЕ 10% также не включает в себя понятие РАВНО. Да, это косяк нормотворцев, так как одна из строк должна звучать “равно и более” или “равно и менее”. По этому, при любых спорных ситуациях, после округления, стоит сравнить все таки параметры высот до округления, чтобы понимать в какую сторону склонить решение. В Вашем случае, балка именно МЕНЕЕ 10% процентов высоты помещения, так как 30 см. это меньше чем 10% от 3,2 метра.
Да, все верно, расстояния, как при плоском потолке. И между ИП 4,5 метра. Но, еще раз напоминаю, каждая точка потолка должна контролироваться ДВУМЯ пожарными извещателями. Обратите на это внимание.
Кстати, при установке ИПДЛ на такой высоте, подумайте о том, не будут ли создавать помеху лучам просто человек, который поднял руку вверх. А если в руке будет к примеру линейка? Луч будет находиться примерно 3,2 -0,6 = 2,6 метра от уровня пола! ВСЕГО! И есть еще такое понятия, как толщина луча, то есть отраженного блика. Это еще 10 см. Получается, 2,5 метра от пола всего. Это не много. Я бы обязательно поднял этот вопрос, если бы делал экспертизу вашему проектному решению.