О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › ПИ при наличии балок при Алгоритме С › Ответ в теме: ПИ при наличии балок при Алгоритме С
Можно конечно понавтыкать извещатели попарно, но это не особо рекомендуется пунктом 6.6.5 СП484.1311500. Хотя в изменении 1 эту рекомендацию из указанного пункта убрали. Советую Вам просто разрисовать зоны контроля ИП кругами и проследить, чтобы каждая точка помещения находилась в пределах минимум двух кругов. Если в центре помещения (учитывая расстояние по таблице 5 между ИП), так и получится, даже при установке одного ИП, а не попарно, то возле стен и в углах могут образоваться “слепые” зоны под контролем всего одного ИП. Вот за этим следует последить. Это я к тому, что не впадите в другую крайность, если будете втыкать попарно извещатели везде.