Здравствуйте! Нет, Вы не имеете на это права просто как обслуживающая организация. Если проектная организация куда то пропала, не возможно найти, то заказчику следует обратиться в организацию проектную, для того чтобы выполнить либо коррекцию проектных решений, либо разработку нового проекта. Эту работу должен выполнять проектировщик с аккредитацией МЧС на выполнение проектных работ. И учтите, основание, которое вы написали для замены типа извещателей НЕ ДОСТАТОЧНОЕ. С чего вы решили, что можете заменить дымовые извещатели на тепловые, просто потому что заказчик не хочет устранять течи в потолке? В рамках существующего проекта, должны существовать ссылочные документы, в частности СП486.1311500, в котором существовал ранее пункт 4.3 содержащий следующую фразу «…….
Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15
таблицы 1 и 16-21, 29-32, 35-48 таблицы 3, при применении СПС следует
оборудовать дымовыми пожарными извещателями, либо комбинированными или
мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым (кроме
помещений для приготовления пищи)……….». То есть не вот везде можно взять и убрать дымовые ИП и воткнуть тепловые. Конечно, сейчас вышло изменение 1 к СП486.1311500 (
https://www.norma-pb.ru/свод-правил-сп-486-1311500-2020-с-изменением-1-от-16-05-2025г/), в котором данную фразу исключили. Но, не забывайте о том, что существует, кроме СП486 еще и другие документы, диктующие тип применяемых извещателей, в зависимости от функционала защищаемых помещений. Проектировщики это хорошо знают. По этому советую обратиться к специалисту.
А в вашем случае, если внутри пустотелых плит перекрытий накапливается влага и протекает через отверстия креплений в извещатель, стоит подумать о изменении типа крепления извещателей. Также есть варианты. Либо в отверстия креплений дюбеля ставить в отверстие с применением герметика. Либо вообще отказаться от сверлений плит, а воспользоваться ОКЛ с прокладкой кабеля и установкой ДИП на тросе.