Ответ в теме: ПИ при наличии балок при Алгоритме С

#38048
admin
Хранитель

Вы путаетесь с нормами СП5.13130. От этих норм следует уже отвыкать помаленьку. Никакие расстояния не делятся на два раза. В таблицах 4 и 5 указаны МАКСИМАЛЬНЫЕ расстояния между извещателями. Все, ничего более не написано в таблицах. Также не написано, что эти расстояния только для алгоритмов “А” и “В”. Нет ничего подобного, и не надо самостоятельно ничего додумывать. Нормы это штука очень строгая – выдумкам здесь не место. Про радиус зоны контроля ничего не сказано. Радиус зоны контроля, в зависимости от высоты потолков не изменился из-за того что на потолке появились балки. Нет нигде таких указаний. Вот и рисуйте круги зон контроля вокруг извещателя, в зависимости от высоты установки. Каждая точка помещения должна находиться в зоне двух кругов от двух разных извещателей. И это будет алгоритм “С”. И в тоже самое время, расстояние между ближайшими ИП должны удовлетворять требованиям таблицы 4 или 5.