Ответ в теме: СПС склада ГСМ

#38080
admin
Хранитель

Здравствуйте! Да, но не только 5.3 пункт СП484, но и СП6 (пункт 5.8)  еще также диктует тактику отдельных ПКП не только для каждого здания, но даже для каждого ПОЖАРНОГО ОТСЕКА. На каждое здание необходим свой прибор, запитанный от самостоятельного НКУ с АВР от ГРЩ или НКУ того здания, которое он защищает. Тем более, что изменение 1, которое вступит в силу с сентября месяца (уж не знаю успеете ли выдать раньше), диктует резервирование не только по линиям связи, но и по цепям электроснабжения. Здесь все очень интересно. Приходится навешивать дополнительные реле, которые переключают потребителя на резервный ввод вторичного электроснабжения, при пропадании или неисправности на основном. То есть, пока сами приборы не имеют такой избирательной функции, придется изобретать велосипед.  И не забудьте искробезопасные барьеры.