Здравствуйте! У Вас на чертежах продольные и поперечные балки. Следовательно необходимо следовать указаниям в таблице 5 СП484.1311500. А это значит, во первых, соблюсти максимальное расстояние между ИП. То есть в вашем случае, строка 1 – высота балки менее 10% от высоты помещения – максимальное расстояние между ДИП составит как при плоском потолке, т.е. контролируемый радиус – 6.4 метра. Однако, тем не менее, балки поперечно-продольные имеются и решения принимаются по таблице 5. А таблица 5 не предусматривает контроль ИП потолка через балку, то есть такая норма установки отсутствует. По этому, извещатели придется ставить в каждом квадрате, образованном балками, примыкающим к стенам. А это значит, что ни один из ваших набросков не соответствует нормам, так как есть квадраты потолка без извещателей.