О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › И снова ригеля… с пожарным постом › Ответ в теме: И снова ригеля… с пожарным постом
По поводу пожарного поста. СП 484.13130 также как и ФЗ-123 не допускает вариана отсутствия пожарного поста совсем. В СП484 допускается отсутствие пожарного поста на конкретном защищаемом объекте, при этом допускается установка ПКП в ином помещении, при выполнении двух условий, в том числе ПЕРЕДАЧУ НА ПОЖАРНЫЙ ПОСТ, который соответственно расположен в ином здании, коли не на этом объекте (пункт 5.12 СП484). Но при этом говорится о том, что в любом случае, сигнал должен быть не только выведен на этот удаленный пост, но и должны быть обеспечены функции ручного управления. По смыслу, с этого удаленного поста должна быть возможность ручного включения СОУЭ и прочих функций – закрытие ОГК, отключение вентиляции и что там еще предусмотрено. По этому, надежды на отсутствие поста не пройдут. Самое простое, это вывод сигналов на пульт быстрого реагирования. Но опять же, не на каждый. Необходимо не только получить сигнал пожар, но и отреагировать на него с пульта в ручном режиме, если СОУЭ и прочее, не включилось в автоматическом режиме. Это установка пульта управления С2000М (например) или панели ПЦН GSM “КОНТАКТ” – там есть управление удаленным сухим контактом, который может что то запустить. Или другой какой нибудь ПЦН.