Ответ в теме: АУП или СПС в здании склада

#38104
admin
Хранитель

Даже рекомендуется сигнализацию проектировать отдельно от системы пожаротушения. У вас подвальные помещения. Наверняка корячится система дымоудаления. Запускать систему дымоудаления следует от дымовых ПИ. По этому, сигнализацию на дымовиках сам бог вам прописал. А пожаротушение делайте хоть спринклерное водяное, тепловая активация. Это уже вопрос проектирования.