О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › И снова ригеля… с пожарным постом › Ответ в теме: И снова ригеля… с пожарным постом
18 июля 2025 в 15:57 - Views: 31
#38108
Хранитель
Это написано к тому, что если у вас на объекте нет пожарного поста, то вы можете ставить ПКП в ином помещении. И требования к этому иному помещению предъявляются только в плане самого помещения ( сигнализация охранная или запираемость) и оборудования в нем (например аварийное освещение). То есть, требования к пожарному посту, типа вентиляции, естественного освещения, расстояния до эвакуационной двери к этому “иному” помещению предъявляться не будут. Подойдет электрощитовая какая-нибудь.