О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › И снова ригеля… с пожарным постом › Ответ в теме: И снова ригеля… с пожарным постом
19 июля 2025 в 7:48 - Views: 31
#38121
Хранитель
нет, секундочку, если у вас потолок без балок и вот этот ригель единственное препятствие для распространения дыма, то тогда причем тут таблица 5? Тогда придется считать метры по таблице 4. А в таблице 4 есть расстояние от ИП до стены через балку. И это расстояние всего 2,5 метра. Даже если вы поставите ДИП1 максимально близко к ригелю – на пол метра, то останется зона контроля за ригелем 2 метра минус толщина ригеля. Судя по чертежу, там побольше будет. Так что, нет, так не получится. Все равно, второй ДИП придется ставить.