Кстати, также к слову сказать, коли разговор зашел, если бы там были продольно-поперечные балки и схему смотрели бы по таблице 5, то все равно, нельзя было бы ДИП2 убрать. Нормами таблицы 5 НЕ ПРЕДУСМОТРЕН контроль площади ИП через балку до стены. Следовательно в каждом отсеке, примыкающем к стене должен быть установлен свой ИП