О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Совмещенная насосная станция › Ответ в теме: Совмещенная насосная станция
Зачем Вы по два раза пишите одно и то же? 🤔 Да, трубопровод ВПВ должен быть отдельным, соответствовать ГОСТ (см. СП485). И вообще, рекомендуется в ситуации ПОЖАР отключать сторонних потребителей, не связанных с тушением пожара. Вот представьте себе, что начался пожар, надо тушить, а какой-то чудень на последних этажах мыться пошел или бриться или срочно ему приперло на горшок. Открыл кран, включилась повысительная насосная станция и стала активно выбирать воду из трубопровода, что уменьшило напор на противопожарные нужды. Хорошо, как считаете? Вот для этого, контактом электрозадвижки в положении “Открыто” следует блокировать пуск бытовой насосной станции. А если напор находится в зоне дефицита, то вообще, ставят дополнительную электрозадвижку на бытовую трубу, чтобы отсечь хозяйственную сеть от водопитателя. Это для того, чтобы ограничить стороннее потребление, гарантировать напор для ВПВ.