Я понял Ваш вопрос, но варианта защиты отсеков, ограниченных балками, по аналогии с отдельными помещениями в СП484.1311500 не предусмотрено. Логически, да, возможно обосновать, формирование сигнала Пожар в каждом отсеке отдельно, но формально, сослаться не на что, нет такой нормы в документе. По этому, все равно, придется соблюдать нормативное расстояние между ИП в разных отсеках.