О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › СПЖ формирование сигнала › Ответ в теме: СПЖ формирование сигнала
Здравствуйте! Очень частый вопрос, и не только к нам, но и на сайте ВНИИПО. Причем, этот вопрос задавался и при НПБ, и при СП5, и при СП484 теперь тоже задается. Ответ всегда во все времена был одинаков. Есть система ДУ. Рекомендуется запускать эту систему ДУ от дымовых пожарных извещателей. Это главное. Далее, идут допущения. Ну вот, если на объекте нет сигнализации, но есть пожаротушение – можно или нет? или обязательно сигнализацию дымовую строить? Написали, ну да можно, при условии ……. и далее условия. Это уже ДОПУЩЕНИЯ. Всем все понятно. Тепловой замок спринклера сработает намного позже, чем дымовой пожарный извещатель. По этому, если есть у Вас дымовые извещатели, так и запускайте от этих извещателей. Когда сработает СПЖ, на защищаемой площади уже все полыхать будет. Некому уже эвакуироваться будет. Для кого эта система ДУ будет включаться? Вопрос риторический.
Ваш проектировщик не совсем прав. Есть СПС, которая запускает алгоритм ДУ на ранней стадии обнаружения пожара. Прекрасно. И на этом проектное решение может быть ограничено. Все, не лезьте в запуск от АПТ. Но если Вы все таки лезете в запуск от АПТ, в соответствии с хотелками Заказчика, то Вы должны запускать каждую зону ДУ от собственных инициаций, свойственной только этой зоне ДУ. Если СПЖ, то только на эту зону ДУ. Иначе, может получится такая картина, вот сработал спринклер в дымовой зоне “А”. А СПЖ общее на зону “А” и на зону “В”. Возникает вопрос – в какой зоне запускать ДУ от инициации СПЖ? Вот здесь, технадзор Заказчика абсолютно прав. Есть альтернатива – запускать и в зоне “А” и в зоне “В” одновременно. Но тогда, извините, расчеты ДУ у вас должны быть такой производительности, чтобы было достаточно обслужить расходы и зоны “А” и зоны “В” одновременно. А, как правило, расходы считают только на один пожар, в максимальной по объему зоне. Вот такой вот выбор. Во первых, спрашиваете Заказчика. Говорите, мы можем написать в обосновании РД пункт 7.7.1 и выбрать запуск только от СПС и все на этом. Или мы можем написать в обосновании РД пункт 7.1.4 и обеспечить запуск и от СПС и от СПЖ. Но в последнем случае, либо навтыкать СПЖ по количеству дымовых зон, либо увеличить расходы ДУ, так чтобы удовлетворить потребности всех зоны ДУ, расположенных в зоне, контролируемой существующими СПЖ.
Да, выбор не простой, так как Заказчики, как правило, занимают позицию – сделайте все по нормам, но как можно дешевле.Но тут, как говориться, и на трамвае прокатиться и на сучок не сесть никак не получится.