О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › АУПП в кабельных сооружениях › Ответ в теме: АУПП в кабельных сооружениях
Здравствуйте! Ну да, все верно. В кабельных сооружениях высокая затененность, собственно из-за самих этих кабельных лотков. Порошок возможен, почему нет? Кабельные сооружения это часть электроустановки. Во многих электроустановках есть свои кабельные сооружения. Только расстановку и расчет количества модулей надо будет перепроверять несколько раз. Однако, если присутствует герметичность и тушение по объему, то порошок, при достаточном количестве,также забьется в любые щели и облепит кабеля со всех сторон. Потом, правда, будет большая проблема с очисткой этого порошка.
И да, все верно, аэрозоль для кабельных сооружений вполне эффективна и уборки после сработки нет никакой. Также неплохие результаты показали модули ТРВ (тонкораспыленная вода).