Ответ в теме: кабель frls vs frhf

#38326
admin
Хранитель

Здравствуйте!

Детская художественная школа, если количество людей в ней может быть 50 и более человек, является местом массового пребывания людей, в соответствии с ППР РФ пункт 5, а также Приказ Минстроя России от 10.04.2020 N 198/пр.

по ГОСТ 31565 табл.2 кабель frhf следует применять

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутрен­них электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пре­быванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
Учитывая приведенные резоны, Вы обязаны были применять кабель марки именно frhf. Кабель марок Ltx не может заменить hf в части требований к отсутствию выделений коррозионно-активных газообразных продуктов при горении. Приписка к маркировке LTX (low toxic) означает ВСЕГО ЛИШЬ низкую токсичность при горении. Но этого не достаточно. В соответствии с требованиями ГОСТ 31565 табл.2, требуется именно отсутствие выделений коррозионно-активных газообразных продуктов при горении. Вы могли бы использовать кабель нг(А)-FRHFLTx, так как они уже есть на рынке.
Однако, ставлю Вас в известность о наличии письма ВНИИПО 2020 года, как раз по этой теме, но касаемое объектов Ф1.1, а не Ф4.1. И в тоже самое время, делаю акцент на том, что различного плана письма не являются нормативным документом, даже если это письмо ВНИИПО, к проекту это письмо не пришьешь. Но тем не менее, привожу это письмо дословно:
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ” ПИСЬМО от 13 октября 2020 г. N ИГ-117-1750-13-3
Специалисты института рассмотрели обращение и сообщают следующее. По вопросу 1. ГОСТ 31565-2012 “Кабельные изделия, требования пожарной безопасности” включен в Приказ Росстандарта от 14.07.2020 N 1190 “Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”. По вопросам: 2, 3, 4. В соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31565, в зданиях больниц, детских садов, дошкольных учреждений, домов престарелых и инвалидов для питания систем противопожарной защиты (СПЗ) необходимо прокладывать кабели типа исполнения “нг-FRHFLTx”. Обращаем внимание на то, что на территории Российской Федерации на данный момент не освоен выпуск кабелей типа исполнения “нг(…)-HFLTx” и “нг(…)-FRHFLTx”, согласно письму ОАО ВНИИКП N 1/1-05-550 от 19.11.2019, в связи с чем, специалисты института считают допустимым в зданиях с массовым пребыванием людей класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 применение кабеля типа исполнения “нг(…)-FRLSLTx” – для СПЗ, а также других систем, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, и кабелей типа исполнения “нг(…)-LSLTx” – для систем, не относящихся к СПЗ. В зданиях общеобразовательных школ, ВУЗов, техникумов/колледжей для СПЗ необходимо применять кабели типа исполнения не ниже: – “нг-FRHF” – если здание является объектом с массовым пребыванием людей, – “нг-FRLS” – если здание не является объектом с массовым пребыванием людей. В части применения кабельной продукции в соответствии с ГОСТ 31565-2012″, объектом с массовым пребыванием людей принято считать объект, на котором может одновременно находиться 50 и более человек, согласно п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. По вопросу 5. В случае, если учебные заведения соответствующих классов функциональной пожарной опасности интегрированы в здания других классов функциональной пожарной опасности, тогда для каждого из этих объектов (пожарных отсеков) должны применяться соответствующие типы исполнения кабельных изделий.
Заместитель начальника института А.Ю.ЛАГОЗИН
То есть, в 2020 году еще можно было как то отмазаться, прикрывшись отсутствием требуемого кабеля и этим письмом ВНИИПО, но только для объектов Ф1.1. В Вашем случае, на объекте Ф4.1 следует применять только кабель FRHF. Заказчик прав на 100 процентов.