Ответ в теме: Изменение №1 к СП 484

#38341
admin
Хранитель

Здравствуйте, Александр! Да, такое требование есть. И да, касается именно единичной неисправности на линии питания. То есть резервирования питания при единичной неисправности. Что касается Вашего вопроса один или два РИП необходим, здесь выбор за Вами. Вы должны обеспечить бесперебойность электроснабжения прибора. А каким образом вы будете это делать, вопрос Вашего проектирования. Вы просто смоделируйте ситуацию. Допустим на линии питания “короткое”. Что произойдет? Прибор просто “потухнет”, если нет резервного питания. Что произойдет с РИП? РИП включит защиту выхода пониженного питания, то есть отключит выход, на который подключена цепь с “коротким”. Так? В этом случае возникает вопрос – в РИП, которое Вы применяете есть еще один независимый выход, который работает, при “коротком” на первом основном выходе? Если такая функция в РИП есть, то тогда можно использовать всего один РИП и не заморачиваться с резервным РИП. Если такой функции нет, то конечно, придется применять резервный еще один РИП. Далее, необходимо принять меры для отключения от прибора поврежденной цепи питания и переключения потребителя на резервную линию питания. Как это исполнить? Опять же, если есть прибор с функцией двух независимых входов питания и расцепителем питания, при “коротком”, то нет проблем. Если прибор, который Вы используете не имеет двух независимых входов, то Вам следует доработать схему питания. Как это сделать? Очень просто. Ставьте дополнительное реле, которое включается вместе с потребителем от основного источника питания и своими контактами, при включении подключает прибор к основной цепи питания. Это будет промежуточное реле, работающее синхронно с прибором-потребителем. Как только на основной цепи питания пропадает напряжение, промежуточное реле выключается и перекидной контакт реле отключает прибор от основной цепи питания и перекидывает прибор на резервную линию питания. Собственно, схема не сложная. Одновременно, другая группа контактов того же реле, срабатывает шлейф сигнализации “авария основной цепи питания”, которая информирует дежурного о том, что необходимо выполнить ремонт цепи питания. Вот такие схемы мы применяем с сентября текущего года, чего и Вам советуем. Может, в будущем, производители типа БОЛИДА или другие, доработают свои приборы и РИПы, дабы удовлетворять требованиям Изменений 1 к СП484. На сегодня, ничего такого не обеспечивается приборами и РИПами. По этому, проектируем доработки и в алгоритм в проекте подробно расписываем логику этих доработок. А что? И мы и Вы конструкторы. Должны держать удар и думать. За то нам деньги платят.