Здравствуйте! Единственный способ обойти данный пункт это писать на ваш объект СТО (Стандарт организации), отправлять на утверждение в ГУ МЧС. Это что то похожее на спецтехусловия, но для существующих объектов, введенных в эксплуатацию. Разделите отдельно стоящие здания по назначению типа складские или там мастерские или еще какие то по функционалу. Потом объедините несколько зданий (порядка 4-5 зданий) в одном КДЛ с установкой БРИЗОВ в каждом ПИ, как элемент компенсирующих мероприятий. Еще установите резервный КДЛ (установленный не в этом здании, в котором стоит первый КДЛ) и также по всем этим зданиям. Да, извещателей будет в два раза больше. Но и гарантия от единичной неисправности будет. Не забудьте грозозащиту на уличные линии (по 2 прибора на каждую уличную цепь).
Шанс не плохой получить согласование. Пробуйте.