О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Изменение №1 к СП 484 › Ответ в теме: Изменение №1 к СП 484
Вопрос по п. 5.17 – убрали условие с использованием НЗ контакта, вместо этого добавлена куча компромиссов с непонятными оговорками. Все схемы управления (ОВиК, ЭОМ, Лифты, СКУД), как правило, требуют подвода “сухого контакта”. При той или иной неисправности линии связи целевая система никак не отреагирует. Прошу подсказать несколько способов управления устройствами систем (кроме ОЗК, разумеется), перечисленных в п. 5.17, без обеспечения автоматического контроля исправности линий связи.
Я вижу только два варианта:
1) устанавливать релейные блоки внутрь шкафов и не считать управляющие цепи “линиями связи” (тогда нужно доказать что этот шкаф – техническое средство пожарной автоматики, обладающее сертификатом)
2) заставлять проектировщиков смежных систем дорабатывать свои стандартные схемы промежуточными устройствами, на которые подавать потенциал -24В с контролем исправности ЛС (по моему, контрпродуктивно)