Ответ в теме: СП 484.1311500, изм.1, пожарный пост

#38404
admin
Хранитель

Здравствуйте! Если вы имеете ввиду определение пожарного поста в пункте 3.22 СП484.1311500, то это совсем не отменяет наличие обязательного поста с круглосуточным наблюдением за объектом. Иногда на объекте нет круглосуточного нахождения людей ВООБЩЕ или обслуживающего персонала. Например, магазинчики или минимаркеты, мастерские мелкие или жилые дома. Ночью обслуга или продавцы не работают. Ушли домой, на двери замок и все. Сигнал выводится на удаленный пожарный пост с круглосуточным наблюдением, к примеру на пульт быстрого реагирования, который контролирует пожарную обстановку.

Но тем не менее, нужно где то установить оборудование пожарной автоматики. Это некое помещение, по своему расположению и технической оснащенности, соответствующее пожарному посту, но охрана там не сидит круглосуточно. Работает это следующим образом. Удаленный пульт быстрого реагирования получает от СПЗ объекта сигнал ПОЖАР, звонит в пожарную охрану, выезжает вместе с пожарными на объект, на котором попадает на пожарный пост, на котором установлены ПКП или ПУ, с которого можно предпринимать дополнительные действия по противодействию пожару или управлением СОУЭ, к примеру 4 или 5 типом СОУЭ.