Здравствуйте! Установка извещателей на стенах и колоннах допускается как исключение, при НЕВОЗМОЖНОСТИ установки на перекрытии. У Вас же извещатели поставить возможно. Ну так и ставьте их на потолке. Где низкие балки, там по нормам для низких балок. Где высокие балки, соответственно по нормам для высоких балок. Ничего здесь затруднительного нет. Понятно, что при ширине отсека менее метра, поставить ИП внутри отсека на потолок будет нарушением. По этому, ставьте на балку в этом месте. Никаких запретов для применения различного способа установки, в зависимости от конфигурации строительных конструкций, не предусмотрено в нормах. А это значит, можно. Что не запрещено, то разрешено.