Ответ в теме: Изменение №1 к СП 484

#38425
admin
Хранитель

От поэтажных ЗКПС формируется сигнал на запуск ДЫМОУДАЛЕНИЯ на открывание клапана дымоудаления ТОЛЬКО НА ЭТАЖЕ СРАБОТКИ. Если ткнуть ИПР на лестнице, то от него НЕ ДОЛЖНО формироваться сигналов на открытие клапана дымоудаления. Иначе можно так натыкать, что откроются клапаны на всех этажах, а производительность двигателя системы ДУ рассчитана на ОДИН пожар, только на одном этаже. Если клапана откроются везде, то дымоудаление не будет корректно работать из-за полсосов со всех клапанов. Это пример. По этому, ИПР на лестнице может запускать только те системы, которые запускаются от ПС с любого этажа. Например, СОУЭ. Или отключение вентиляции. Или обесточить какую то технику. Этими ИПР, которые на лестнице, можно навредить больше, чем принести пользу. По этому, их лучше вообще не ставить. Достаточно тех, которые в поэтажных эвакуационных коридорах.