О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › СП484 (таблицы 4 и 5) › Ответ в теме: СП484 (таблицы 4 и 5)
Получается, что поперек больших балок мне нужно соблюсти расстояние не более 4,5 метра (у меня потолок 2.5 м), устанавливая ИП на потолке, и т.к. расстояние поперек балок до стены в т.5 не дано, считаем, что в крайних ячейках ИП обязан быть. Далее в части с мелкими балками, ИП будут на балках, и поперек последней большой балки, за которой начинаются мелкие, тоже стоит выдержать 4,5 м, и тут (в остальной части мелких балок) рассуждение о расстоянии до стены поперек балки, я так понимаю, можно отбросить, и смотреть чисто по радиусу, как для плоского потолка. Все это, опять же, игнорируя письма ВНИИПО о том, что эта таблица создана для потолков с регулярной структурой, а не для такой балочной чехарды, как эта. Спасибо вам за ответ.