Здравствуйте, Наталия! Вы сами прекрасно знаете, что какие бы балки по высоте не имели место, они все равно включены в таблицы 6.2 и 6.3 СП484.1311500 с изменением 2025г. Из фермы также принимается во внимание только балка, прилегающая к перекрытию. Ферма ведь не сплошная. Вот и выходит что потолок состоит из поперечных и линейных балок, мизерной высоты, по сравнению с высотой помещения. Значит строка таблицы 1 – расстояния между ИП принимаются как при плоском потолке. Единственно, что в крайних (возле стены) отсеках потолка должны быть установлены ИП, так как таблица 6.3 не предусматривает норматива расстояния от ИП до стены через балку. Значит такая установка в рамках таблицы 6.3 не корректна.