Ответ в теме: Линейные потолочные балки

#38449
admin
Хранитель

Так не правильно. Таблица 6.3 не предусматривает контроль потолка через балку. Просто отсутствует такая норма. У вас же, по длине помещения со всех сторон между ИП и стеной есть балка. Да и по длине, может быть, совсем не обязательно устанавливать прям в каждом отсеке. Следует все таки, по возможности, опираться на расстояния между ИП, указанные в таблице, конечно с учетом минимального расстояния от ИП до балки. Когда много это тоже не есть хорошо. Да, дублирующие ИП не запрещено устанавливать, но по согласованию с заказчиком, а это значит некое обоснование и письмо с согласованием заказчика в документации.