О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Линейные потолочные балки › Ответ в теме: Линейные потолочные балки
По поводу линейных балок еще такой вопрос. В АБК есть помещение, в котором не зашит потолок. Фото прикрепляю. Высота до потолка 4,05 м. Высота до балки 3,85 м. Высота балки 20 см. В данном случае пользуюсь таблицей 6.2. Та как балка менее 10% от высоты потолка, то расставляю по размерам 5,0/2,5 м. Подскажите, мне же хватит одного ИП на это помещение? Если поперек балок с двух сторон до стен менее чем 2,5 м от центра ИП. Если одного ИП достаточно то тогда другой вопрос: по требованиям нужно отступать от конструкцией, которые выступают от потолка на 0,25 или менее две высоты этих конструкций. Если устанавливать ИП на потолке, то от центра ИП до балок две высоты не будет. В таком случае лучше установить ИП на стену? Или это не критично? Все размеры прикрепляю.