Здравствуйте! Не вижу препятствий быть этой лестнице Л2 эвакуационной. В соответствии с СП1.13130.2020

4.4.12 Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, лестничных клеток цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), подвалов, подземных этажей и колосниковых лестничных клеток, как правило, должны иметь световые проемы с суммарной площадью остекления не менее 1,2 м2 с одним из габаритных размеров
остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже………………Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2
Конечно, все это возможно, с учетом выполнения требований СП1.13130 в части применения лестниц типа Л2 в определенных зданиях и сооружениях и исполнения эвакуационных дверей

4.4.16. Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III
степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и
функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой, как правило, не более 9 м.
Допускается увеличивать высоту зданий до 12 м (за исключением зданий лечебных
учреждений со стационаром) при автоматическом открывании верхнего светового проема
при пожаре. Количество таких лестничных клеток (кроме зданий классов Ф1.3 и Ф1.4)
следует предусматривать не более 50%, остальные лестничные клетки должны иметь
световые проемы в наружных стенах на каждом этаже.
Допускается предусматривать лестничные клетки типа Л2 в жилых зданиях класса
функциональной пожарной опасности Ф1.3 I, II степени огнестойкости, класса
конструктивной пожарной опасности С0 и С1 высотой до 28 м, при выполнении следующих
мероприятий:
двери, выходящие на лестничную клетку на каждом этаже, должны быть
противопожарными 2-го типа;
здание должно быть оборудовано системой пожарной сигнализации в соответствии с
разделом 6 СП 484.1311500 и системой оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре не ниже 2-го типа;
каждая квартира, расположенная на высоте более 4 м, должна иметь аварийный
выход;
в лестничной клетке следует предусмотреть световой колодец между маршами
шириной не менее 0,7 м площадью не менее 4 м2 и светопрозрачный участок покрытия
площадью не менее 11,5 м2;
предусмотреть автоматическое открывание фонаря светопрозрачного участка
покрытия площадью не менее 4 м2 при срабатывании системы пожарной сигнализации.
Указанный фонарь должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к дымовым
люкам в составе систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным
побуждением тяги;
предусмотреть в лестничной клетке и на путях эвакуации эвакуационное освещение с
обеспечением электроснабжения по 1-й категории надежности.