Спасибо за ответ.  Вот только проблема в том, что эта лестница построена и в ней нет просвета между маршами о,7м. и нет шахты 2м.кв. Это двухмаршевая лестница с промежуточной площадкой в лестничной клетке без окон,с возможностью осветить лестницу только через кровлю. В этом основной вопрос!? Можно ли сделать только световой фонарь 4м.кв.в кровле, поставить противопожарные двери и лестница будет считаться Л2 ? (это здание АБК при конюшне).