Ответ в теме: Эвакуационная лестница Л2

#38567
admin
Хранитель

Тогда поднимайте строительную документацию. Исследуйте вопрос почему данная лестница была построена именно так. Может быть есть какие то СТУ. Ведь понятно, что расстояние между маршами не менее 0,7 метра утверждено в нормативных документах с целью освещения от света в кровле лестничных маршей на несколько этажей. То есть для того, чтобы лестницы не были в затенении тех маршей, которые расположены выше. Требование усредненное. У Вас только два этажа. По этому оба лестничных марша будут находиться в пределах освещения, не принимая во внимание выполнение просвета 0,7 метра между маршами, как того требует п. 4.4.12 СП1.13130.2020. Если вам инспекция напишет замечание в этом плане, то у вас будет время написать СТО (стандарт организации) в отношении данной лестницы, изложить данное указанное основание. Добавить техническое решение – оснащение лестничной клетки аварийным освещением, то есть светильниками со встроенными АКБ. Это будет в виде компенсирующего мероприятия. СТО отправить через Госуслуги в МЧС на согласование. Вполне вероятно, что получите положительный результат.