Ответ в теме: Блокировка дверей СКУД

#38647
admin
Хранитель

Здравствуйте, Андрей! Давайте разберемся, отделим сразу “мух от котлет”. Сначала, про кнопки вот эти зеленого цвета, которые предназначены для разблокировки дверей. Ноги у этих кнопок растут из старых редакций СП1.13130, в которых было прямо прописано “4.2.7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом“. То есть, подразумевается, что сам человек, эвакуирующийся из горящего объекта, должен иметь возможность открыть двери без применения ключа. Вот для этих целей устанавливались зеленые кнопки, нажатием которых разрывалась цепь питания электромагнита, удерживающего двери. Вот именно так, без участия контроллера СКУД, который не мог участвовать в разблокировке дверей, поскольку не имел сертификата соответствия ПБ, подтверждающего возможность штатной работы в ситуации ПОЖАР. В редакции СП1.13130.2020г., такого требования к разблокировке без ключа уже нет. И это очень важно! Таким образом, методика разблокировки дверей от кнопок уже не является корректной и полностью соответствующей актуальным требованиям. Между тем, старые объекты могут вполне себе применять этот метод, поскольку он был корректен, при проектировании этих объектов. А как именно теперь выполнять разблокировку СКУД описано в пункте 7.1.3 СП484.1311500.2020.

7.1.3. СПС должна обеспечивать выдачу инициирующих сигналов управления в следующие системы (при их наличии):

СОУЭ;

АУПТ;

СПДЗ;

СПИ;

СКУД;

системы инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений;

АСУ ТП, ПАЗ.

Как видите, речь идет именно о выдаче управляющего сигнала в систему СКУД, в том числе. По смыслу данной нормы, если система СКУД все таки управляет разблокировкой дверей, то эта система должна иметь сертификат соответствия ПБ, по причинам описанным выше. Только в этом случае, система может быть использована во время пожара. Так вот, к чему это все говориться. Да, если СКУД собран на БОЛИДЕ, использовано оборудование, имеющее сертификат соответствия, использовано ОКЛ, то просто управляющего сигнала будет достаточно, в соответствии с указанным пунктом СП484.13150. Но, если СКУД собрано на хрен знает кем произведенном контроллере, коих немеряно продается для организации СКУД, которые не имеют сертификата соответствия ПБ, то следует, по старинке устанавливать УК-ВК и физически разрывать цепь питания электромагнита. Только в этом случае, нарушений требований ПБ не будет. 

Учтите эти нюансы при проектировании.