Ответ в теме: Блокировка дверей СКУД

#38651
Alex210
Участник

Доброго дня.

Многоуважаемый Admin, дозвольте не согласиться с Вами.

Считаю, что сам пункт 7.1.3 СП 484.1311500.2020,  никаких требований к самой системе СКУД не предъявляет, ни к ее составу, ни к производителям ее компонентов. Он даже не требует обеспечить разблокировку дверей, он просто требует “обеспечивать выдачу инициирующих сигналов управления в … СКУД” и ВСЁ. И согласно ему, вообще без разницы на чем и каким кабелем выполнена СКУД.

Возможно, есть какая-то другая норма, регламентирующая состав оборудования СКУД, необходимость наличия у него пожарных сертификатов и необходимость монтажа ее кабельных линий при помощи ОКЛ, но только не эта.

 

Далее по вопросу Andrey Che, отсутствие требований к наличию “зеленых кнопок” отнюдь не запрещает их ставить, ИМХО их наличие обеспечивает бОльшую безопасность в сравнении с их отсутствием. Любой контроллер, сколько бы он не имел сертификатов, это электронный прибор, он может “глюкануть” и не отработать сигнал разблокировки.  Поэтому мы “зеленые кнопки” ставим ВСЕГДА, нельзя надеяться только на автоматику.