    • #37695
      Alexand
      Участник

      Добрый день. Подскажите шахта лифта (без машинного отделения) подлежит оборудованию пожарной сигнализацией? Надо ли ставить датчики на потолке шахты?

      В сп.486 п.4.4 шахта лифтов не входит в исключения, но и не понятно является ли она помещением в целом

    • #37696
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Да, Александр, на потолке шахты нужно устанавливать пожарные извещатели. Именно так, шахта лифта не входит в перечень исключений по п 4.4 сп 486. Но шахта лифта имеет ограничивающие конструкции пол, стены, потолок и двери, находится в пределах защищаемого объекта.  Следовательно, шахта лифта является помещением и подлежит защите противопожарными системами.